Elektr jihozlarining sinovlari va o'lchovlari turlari. Elektr jihozlarini sinovdan o'tkazish turlari

Elektr jihozlarini tekshirish, sinovdan o'tkazish va sozlash.

Umumiy ma'lumot. Qurilmalarni sozlash yoki sinovdan o'tkazish bilan bog'liq o'lchovlarni amalga oshirishdan oldin, bir qator tayyorgarlik tadbirlarini bajarish kerak:

nuqsonlarni aniqlash va bartaraf etish maqsadida tekshirilayotgan ob'ektni to'liq tekshirish;

elektr zanjirini o'rganish va sinov kuchlanishlari va oqimlari uchun standartlarni o'rnatish

zarur qurilmalar, ularning sinfi, o'lchov chegarasi, ruxsat etilgan izolyatsiya qarshiligi va boshqalarni ko'rsatadigan o'lchov sxemasini tuzish;

o'lchash (harorat, namlik, sirt tozaligi, yorug'lik va boshqalar) va xavfsiz ishlash uchun zarur shart-sharoitlarni ta'minlash;

o'lchov sxemasiga muvofiq ish joyini va zarur jihozlarni tayyorlash.

Yuqori kuchlanish o'lchovlarini amalga oshirayotganda, uskunaning tuproqli pastadirga ulanish sifatiga, uni vizual yoki ohmmetr bilan tekshirishga alohida e'tibor berilishi kerak.

Barcha ishlar xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya qilgan holda amalga oshirilishi kerak.

Asboblarni tanlash. O'lchov vositalari, ularning maqsadi, hajmi va ish sharoitlariga qarab, quyidagi asosiy printsiplarga muvofiq tanlanishi kerak:

o'rganilayotgan fizik miqdorni o'lchash imkoniyati bo'lishi kerak;

asbobning o'lchov chegaralari o'lchangan miqdorning barcha mumkin bo'lgan qiymatlarini qamrab olishi kerak. Ikkinchisida katta hajmdagi o'zgarishlar bilan ko'p chegarali qurilmalardan foydalanish tavsiya etiladi;

qurilma kerakli o'lchov aniqligini ta'minlashi kerak. Shuning uchun, nafaqat tanlangan qurilmaning sinfiga, balki qo'shimcha o'lchash xatosiga ta'sir qiluvchi omillarga ham e'tibor qaratish lozim (oqimlar va kuchlanishlarning sinusoidal bo'lmaganligi, u boshqa joyga o'rnatilganda qurilma holatining og'ishi). normal, ta'sir nie tashqi magnit va elektr maydonlari va boshqalar);

ba'zi o'lchovlarni amalga oshirishda o'lchash moslamasining samaradorligi (iste'moli), uning massasi, o'lchamlari, boshqaruv elementlarining joylashishi, o'lchovning bir xilligi, o'qishni to'g'ridan-to'g'ri shkalada o'qish qobiliyati, tezligi va boshqalar muhim rol o'ynaydi. ;

qurilmani ulash o'rganilayotgan qurilmaning ishlashiga sezilarli ta'sir qilmasligi kerak, shuning uchun asboblarni tanlashda ularning ichki qarshiligini hisobga olish kerak. O'lchov vositasi mos keladigan davrlarga ulanganda, kirish yoki chiqish qarshiliklari kerakli nominal qiymatga ega bo'lishi kerak;

qurilma o'rnatilgan (GOST 22261-76) o'lchovlarni ishlab chiqarishda xavfsizlik bo'yicha umumiy texnik talablarga, shuningdek, texnik shartlarga yoki xususiy standartlarga javob berishi kerak;

asboblardan foydalanishga yo'l qo'yilmaydi: o'lchash tizimida, korpusida va hokazolarda aniq nuqsonlar bilan; muddati o'tgan tekshirish; nostandart yoki idoraviy metrologiya xizmati tomonidan sertifikatlanmagan; qurilma ulangan izolyatsiya sinfiga mos kelmaydigan kuchlanishlar.

O'lchov xatosini aniqlash. O'lchov natijasining o'lchangan miqdorning haqiqiy qiymatidan og'ishi o'lchov xatosi deb ataladi.

Oddiy foydalanish sharoitida (GOST 22261-76) o'lchov vositasiga xos bo'lgan xato asosiy hisoblanadi. Agar ta'sir etuvchi kattaliklardan biri normal qiymat yoki normal qiymatlar oralig'i uchun belgilangan chegaralardan chetga chiqsa, qo'shimcha xatolar paydo bo'ladi. O'lchov vositalarining ruxsat etilgan asosiy va qo'shimcha xatolarining chegaralari mutlaq, qisqartirilgan, nisbiy xatolar shaklida yoki ma'lum miqdordagi bo'linmalar shaklida belgilanadi.

Mutlaq o'lchov xatosi D o'lchangan miqdor birliklarida ifodalanadi va o'lchangan Hism o'rtasidagi farq sifatida aniqlanadi. va o'lchangan X qiymatining haqiqiy qiymatlari, ya'ni D = Hizm. - X.

O'lchangan kattalikning haqiqiy qiymati noma'lum bo'lganligi sababli ular amalda tajribada topilgan miqdorning haqiqiy qiymatidan va haqiqiy qiymatga imkon qadar yaqinroq foydalanadilar.

Eng to'liq o'lchov sifati nisbiy o'lchash xatosi d bilan tavsiflanadi, mutlaq o'lchov xatosining o'lchangan miqdorning haqiqiy (haqiqiy) qiymatiga nisbati X:

Ko'rsatkich asboblarining aniqligini qiyosiy baholash uchun ular qisqartirilgan asbob xatosi g,% - mutlaq xatoning o'lchovning chegara qiymatiga nisbati tushunchasidan foydalanadilar:

Xk qiymati quyidagilarga teng qabul qilinadi: shkalaning yakuniy qiymati - bir tomonlama shkalaga ega qurilmalar uchun; qurilma shkalasining yakuniy qiymatlari yig'indisi - ikki tomonlama o'lchovli qurilmalar uchun; diapazonning yakuniy va boshlang'ich qiymatlari o'rtasidagi farq - nolga teng bo'lmagan shkalaga ega qurilmalar uchun; shkalaning uzunligi, agar shkalaning keskin toraygan bo'linmalari bo'lsa.

Ruxsat etilgan xatolar chegaralari nisbiy yoki kamaytirilgan xatolar ko'rinishida ifodalangan o'lchov vositalariga (GOST 13600-68 bo'yicha) bir qator raqamlardan (1; 1,5; 2; 2,5; 3) tanlangan aniqlik sinflari beriladi; 4; 5; 6).

Pointer qurilmalari uchun aniqlik klassi asosiy qisqartirilgan o'lchov xatosining maksimal ruxsat etilgan qiymatini belgilaydi. Qurilmaning aniqlik sinfini bilib, nisbiy o'lchov xatosining chegarasini aniqlash mumkin:

Ko'pincha kerakli qiymatning qiymati A ma'lum bog'liqliklar bo'yicha kerakli qiymat bilan bog'liq bir nechta o'lchovlar natijalaridan bilvosita aniqlanadi. Bu holda nisbiy xatolik quyidagicha aniqlanadi:

d l \u003d (| A d a | + | B dv | + | C dc | + ..-) / L, bu erda d a, dv, dc B, C, B miqdorlarini o'lchashdagi nisbiy xatolar;

ELEKTR ASBOB-USHABLARNI SINOV TURLARI.

O'rnatish jarayonida va uni tugatgandan so'ng, shuningdek ish sharoitida elektr inshootlarining elektr jihozlari tekshiriladi, sinovdan o'tkaziladi va sozlanadi.
Tashish va o'rnatish vaqtida elektr jihozlari shikastlanishi mumkin. Ishlash vaqtida u tabiiy eskirish, shuningdek, strukturaviy nuqsonlar tufayli shikastlanishi mumkin.
Elektr jihozlarini sozlash uchun tartibga solinadigan talablar qo'yiladi, ularga muvofiqligi uchun quyidagi sinovlar o'tkaziladi:
tipik amaldagi GOSTlarga muvofiq;
qabul qilish PUEga muvofiq, ba'zi hollarda esa Energetika vazirligining ko'rsatmalari bilan;
profilaktika va boshqalar elektr stantsiyalari va tarmoqlarini texnik ekspluatatsiya qilish qoidalari (PTE), elektr jihozlarini sinovdan o'tkazish hajmi va standartlari va elektr jihozlarining alohida elementlari uchun ko'rsatmalarga muvofiq.
Oddiy sinovlar ishlab chiqarish korxonalarida dasturlarga muvofiq va standartlar va texnik shartlarda ko'rsatilgan hajmlarda amalga oshiriladi, ammo qisman ular elektr inshootlarini o'rnatish joyida amalga oshirilishi mumkin. Tur sinovlari paytida elektr jihozlarining standartlar tomonidan qo'yiladigan talablarga muvofiqligi tekshiriladi.
Qabul qilish sinovlar 500 kVgacha bo'lgan yangi qurilgan va rekonstruksiya qilingan qurilmalarda o'tkaziladi. Sinovlar davomida o'rnatilgan uskunaning loyihaga muvofiqligi aniqlanadi, kerakli xarakteristikalar olinadi va ma'lum miqdorda o'lchovlar amalga oshiriladi. Sinov natijalarini ko'rib chiqqandan so'ng, uskunaning ishlashga yaroqliligi to'g'risida xulosa chiqariladi.
Profilaktik uskunani ishlatish jarayonida sinovlar o'tkaziladi, bu uskunani o'z vaqtida ta'mirlash yoki almashtirish maqsadida nuqsonlarni aniqlash imkoniyatlarini kengaytirish imkonini beradi.

Test turlari

Qabul qilish testlari o'rnatish joyida o'rnatish yoki ta'mirlashdan keyin uskunani ishga tushirish vaqtida amalga oshiriladi. Elektr inshootlari uchun ular elektr jihozlarini o'rnatishdan iborat. Sanoat ishlab chiqarishi boshqaruv stantsiyalari, transformator podstansiyalari, havo va kabel elektr uzatish liniyalari va boshqalar bilan zamonaviy avtomatlashtirilgan elektr haydovchilardan foydalanadigan turli xil elektr qurilmalari bilan ajralib turadi. elektr inshootlarini tashkil etuvchi har xil turdagi elektr jihozlari va elektr jihozlarining ishlashga yaroqliligining asosiy mezonlarini aniqlaydi.

Ushbu mezonlarni ikki turga bo'lish mumkin: mutlaq va nisbiy.

Mutlaq mezonlar tekshirish paytidagi belgilarni va o'lchovlar yoki sinovlar paytida jismoniy miqdorlarning qiymatlarini aniq belgilaydi, ular yordamida sinovdan o'tkazilayotgan elektr jihozlarining ishlashga yaroqliligini (yoki yaroqsizligini) baholash mumkin.

Standartlar shuningdek, izolyatsiya holati, kontaktli ulanishlar, elektr mashinalari va apparatlarining oqim o'tkazuvchi qismlari va o'rashlarining ruxsat etilgan harorati, kalitlarning vaqt xususiyatlari va boshqalar uchun mutlaq mezonlarni taqdim etadi.

qarindosh sinovdan o'tkazilayotgan uskunaning holati mezonlari ishga tushirish sinovlari paytida ma'lum elektr miqdorlarining o'lchov ma'lumotlarini ilgari olingan bir xil miqdordagi o'lchov ma'lumotlari bilan taqqoslashga asoslangan, masalan, zavod sinovlari paytida yoki o'lchov ma'lumotlarini taqqoslash asosida. bir xil turdagi uskunada ishga tushirish.

Bunday mezonlar ko'pincha elektr mashinalari, transformatorlarning xususiyatlarini tahlil qilishda, shuningdek, izolyatsiya qarshiligini o'lchashda qo'llanilishi kerak.

Elektr inshootini ishga tushirish imkoniyati to'g'risidagi yakuniy xulosa uni ishga tushirishda har tomonlama sinovdan o'tkazish asosida beriladi. Ushbu testlarni o'tkazishda elektr jihozlarining zaiflashgan qismlarini o'z vaqtida aniqlash va ta'mirlash mumkin.

Profilaktik sinov PPR jadvaliga muvofiq elektr jihozlarini ishlatish jarayonida amalga oshiriladi. Ularning hajmi va chastotasi elektr jihozlarining ish sharoitlari va rejimiga qarab mahalliy qoidalar bilan belgilanadi. Muntazam profilaktika sinovlari to'satdan shikastlanishning oldini oladi va shu bilan elektr ta'minoti uzluksizligida mumkin bo'lgan uzilishlarning oldini oladi. Profilaktik sinovlarning joriy etilishi tufayli elektr jihozlarining avariya darajasi keskin kamaydi. Profilaktik sinovlar elektr jihozlarining va uning asosiy elementlarining holatini to'liqroq baholash imkonini beradi: mexanik qism, magnit tizim, ularning kontaktli ulanishlari va izolyatsiyasi bilan oqim o'tkazuvchi qismlar.



Rad etish testlari - Bu ta'mirlashdan oldin elektr jihozlarining nosozliklarini aniqlashdir.

operatsion testlar, yoki operativ nazorat (MOC), elektr jihozlarini ta'mirlash jarayonida amalga oshiriladi.

Nazorat testlari hajmidan qat'i nazar, ta'mirdan keyin amalga oshiriladi. Ushbu sinovlarning maqsadi ta'mirdan so'ng ishlab chiqarilgan elektr jihozlari va avtomatlashtirish uskunalarining texnik ma'lumotlarining pasport ma'lumotlariga, ta'mirlash spetsifikatsiyalariga, standartlarga va boshqalarga muvofiqligini aniqlashdir.

Sinov turlari dizayn, materiallar yoki ishlab chiqarish texnologiyasini o'zgartirganda amalga oshiriladi, agar bu o'zgarishlar mashina va transformatorning xususiyatlariga ta'sir qilishi mumkin bo'lsa va, qoida tariqasida, qabul qilish test dasturiga muvofiq tegishli parametrlarni tekshirishni o'z ichiga oladi.

Ushbu testlar mashinaning dizaynini tavsiflovchi haqiqiy ma'lumotlar loyihalash paytida berilgan yoki ishlab chiqish tadqiqotlari natijasida olingan ma'lumotlarga mos kelishini aniqlash uchun mo'ljallangan.

Elektr jihozlarini sinovdan o'tkazish maqsadi- talab qilinadigan texnik tavsiflarga muvofiqligini tekshirish, nuqsonlar yo'qligini aniqlash, keyingi profilaktik sinovlar uchun dastlabki ma'lumotlarni olish, shuningdek uskunaning ishlashini o'rganish. Sinovlarning quyidagi turlari mavjud:

1) tipik;

2) nazorat qilish;

3) qabul qilish;

4) operativ;

5) maxsus.

Yangi asbob-uskunalar turini sinovdan o'tkazish, uni ishlab chiqarish jarayonida qabul qilingan mavjud dizayn, materiallar yoki texnologik jarayondan farq qiladigan, ushbu turdagi uskunalar uchun barcha talablarga standartlar yoki spetsifikatsiyalar bo'yicha muvofiqligini tekshirish uchun ishlab chiqaruvchi tomonidan amalga oshiriladi.

nazorat sinovlari har bir mahsulot (mashina, apparat, qurilma va boshqalar) ishlab chiqaruvchidan chiqarilgandan so'ng, ishlab chiqarilgan mahsulotning asosiy texnik talablarga muvofiqligini tekshirishga duchor bo'ladi. Nazorat sinovlari qisqartirilgan (standart testlarga nisbatan) dastur bo'yicha amalga oshiriladi.

qabul qilish testlari o'rnatish tugallangandan so'ng, barcha yangi ishga tushirilgan uskunaning ishlashga yaroqliligi baholanadi.

Amaldagi asbob-uskunalar, shu jumladan, ta'mirlangan asbob-uskunalar, bo'ysunadi operatsion sinov, uning maqsadi - xizmat ko'rsatish qobiliyatini tekshirish. Operatsion sinovlar - bu "kapital va joriy ta'mirlash paytida va uskunani ta'mirlash uchun olib qo'yish bilan bog'liq bo'lmagan profilaktik sinovlar.

Maxsus testlar maxsus dasturlar bo'yicha tadqiqot va boshqa maqsadlarda amalga oshiriladi.

Turi va nazorat testlarining dasturlari (shuningdek me'yorlar va usullar). tegishli uskunalar uchun GOSTlar tomonidan o'rnatiladi. Qabul qilish sinovlarining hajmi va me'yorlari "Elektr qurilmalarini o'rnatish qoidalari" bilan belgilanadi. Operatsion sinovlar "Elektr qurilmalarini sinovdan o'tkazish standartlari" va "Iste'molchi elektr qurilmalarini texnik ekspluatatsiya qilish qoidalari" ga muvofiq amalga oshiriladi. Qabul qilish va ekspluatatsiya sinovlari jarayonida zavod va idoraviy ko'rsatmalar talablarini qo'shimcha ravishda hisobga olish kerak.

Sinov ishlarining ma'lum bir qismi elektr inshootlarining turli elementlarini o'rnatishda keng tarqalgan. Bunday ishlarga elektr ulanish sxemalarini tekshirish, izolyatsiyani tekshirish va sinovdan o'tkazish va boshqalar kiradi.

Elektr sxemalarini tekshirish

Elektr uzatish diagrammalarini tekshirish quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1) printsipial (to'liq) va o'rnatish bo'yicha konstruktsiyali kommutatsiya sxemalari, shuningdek kabel jurnali bilan tanishish;

2) o'rnatilgan asbob-uskunalar va apparatlarning loyihaga muvofiqligini tekshirish;

3) o'rnatilgan simlar va kabellarning (marka, material, uchastka va boshqalar) loyihaga va amaldagi qoidalarga muvofiqligini tekshirish va tekshirish;

4) simlar va kabel o'tkazgichlari, terminal bloklari, qurilmalarning terminallaridagi belgilar mavjudligi va to'g'riligini tekshirish;

5) o'rnatish sifatini tekshirish (kontaktli ulanishlarning ishonchliligi, panellarda simlarni yotqizish, kabellarni yotqizish va boshqalar);

6) sxemalarning to'g'ri o'rnatilishini tekshirish (uzluksizlik);

7) kuchlanish ostida elektr davrlarining sxemalarini tekshirish.

Birlamchi va ikkilamchi kommutatsiya sxemalari elektr inshootini o'rnatish tugagandan so'ng qabul qilish sinovlarida to'liq tekshiriladi. Profilaktik testlar bilan kommutatsiyani tekshirish miqdori sezilarli darajada kamayadi. Tekshirish jarayonida topilgan o'rnatish xatolari yoki loyihadan boshqa og'ishlar sozlagichlar yoki montajchilar tomonidan yo'q qilinadi (ishning hajmi va xususiyatiga qarab). Loyihadan tubdan o'zgartirish va chetga chiqishga faqat ularni loyihalash tashkiloti bilan kelishilganidan keyin yo'l qo'yiladi. Barcha o'zgarishlar chizmalarda ko'rsatilishi kerak.