Види випробувань та вимірювань електрообладнання. Види випробувань електроустаткування

Перевірка, випробування та налагодження електроустаткування.

Загальні відомості. Перед проведенням вимірів, пов'язаних з налагодженням або випробуванням пристроїв, повинен бути виконаний комплекс підготовчих заходів:

ретельний огляд об'єкту, що випробовується, з метою виявлення та усунення дефектів;

вивчення електричної схеми та встановлення норм випробувальних напруг і струмів

складання схеми вимірювання із зазначенням необхідних приладів, їх класу, межі вимірювання, допустимого опору ізоляції тощо;

забезпечення необхідних умов при вимірюванні (температура, вологість, чистота поверхні, освітлення тощо) та безпечного виконання робіт;

підготовка робочого місця і необхідного обладнання відповідно до схеми вимірювання.

При виробництві вимірювань високої напруги особливу увагу необхідно приділити якості приєднання обладнання до контуру заземлення, перевіривши його візуально або за допомогою омметра.

Усі роботи слід проводити, суворо дотримуючись правил техніки безпеки.

Вибір приладів. Вимірювальні прилади в залежності від їх призначення, області застосування та умов роботи повинні вибиратися за такими основними принципами:

повинна існувати можливість вимірювання досліджуваної фізичної величини;

межі вимірювання приладу повинні охоплювати всі можливі значення вимірюваної величини. При великому діапазоні змін останньої доцільно використовувати багатограничні прилади;

прилад повинен забезпечувати необхідну точність вимірів. Тому слід звернути увагу не тільки на клас вибирається приладу, але і на фактори, що впливають на додаткову похибку вимірювань (не-синусоїдність струмів і напруг, відхилення положення приладу при встановленні його в положення, відмінне від нормального, впливу ня зовнішніх магнітних та електричних полів тощо);

при проведенні деяких вимірювань важливу роль відіграють економічність (споживання) вимірювального приладу, його маса, га-барити, розташування органів управління, рівномірність шкали, можливість зчитування показань безпосередньо за шкалою, швидкодія та ін;

підключення приладу не повинно істотно впливати на роботу досліджуваного пристрою, тому при виборі приладів слід враховувати їх внутрішній опір. При включенні вимірювального приладу в узгоджені ланцюги вхідні або вихідні опори повинні бути необхідного номінального значення;

прилад повинен задовольняти загальним технічним вимогам техніки безпеки при виробництві вимірювань, що встановлюються (ГОСТ 22261-76), а також технічним умовам або приватним стандартам;

не допускається використовувати прилади: з явними дефектами вимірювальної системи, корпусу тощо; зі строком перевірки, що минув; нестандартні або не атестовані відомчою метрологічною службою; що не відповідають за класом ізоляції напруг, на які підключається прилад.

Визначення похибки виміру. Відхилення результату виміру від істинного значення вимірюваної величини називають похибкою виміру.

Похибка, властива засобу виміру, що знаходиться в нормальних умовах застосування (ГОСТ 22261-76), є основною. При відхиленні однієї з впливових величин за межі, встановлені для нормального значення або області нормальних значень, з'являються додаткові похибки. Межі допустимих основної та додаткової похибок засобів вимірювань встановлюються у вигляді абсолютних, наведених, відносних похибок або у вигляді певної кількості поділів.

Абсолютна похибка виміру Δ виражається в одиницях вимірюваної величини і визначається як різницю між виміряним Хізм. і справжнім значеннями вимірюваної величини X, тобто Δ = Хізм. - X.

У зв'язку з тим, що справжнє значення вимірюваної величини невідоме, на практиці користуються дійсним значенням величини, знайденим експериментальним шляхом і максимально наближається до справжнього значення.

Найбільш повно якість вимірювання характеризується відносною похибкою вимірювання δ, що дорівнює відношенню абсолютної похибки вимірювання до істинного (дійсного) значення вимірюваної величини, X:

Для порівняльної оцінки точності стрілкових приладів користуються поняттям наведеної похибки приладу γ, % - відношення абсолютної похибки до граничного значення шкали:

Величина Хк приймається рівною: кінцевому значенню шкали - для приладів з односторонньою шкалою; сумі кінцевих значень шкали приладу - для приладів з двосторонньою шкалою; різниці кінцевого та початкового значень діапазону - для приладів з безнульовою шкалою; довжині шкали, якщо шкала має різко звужуються поділу.

Засобам вимірювання, межі допусканих похибок яких виражаються у вигляді відносних або наведених похибок, (згідно з ГОСТ 13600-68) присвоюють класи точності, вибираються з ряду чисел (1; 1,5; 2; 2,5; 3 4; 5; 6).

Для стрілочних приладів клас точності визначає максимально допустиме значення основної похибки вимірювання. Знаючи клас точності приладу, можна визначити межу відносної похибки вимірювання:

Часто значення шуканої величини А визначають побічно за результатами декількох вимірювань, пов'язаних з шуканою величиною відомими залежностями. У цьому випадку відносна похибка визначається наступним чином:

?

ВИДИ ВИПРОБУВАНЬ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ.

У процесі монтажу та після його закінчення, а також в умовах експлуатації електрообладнання електроустановок проходить перевірку, випробування та налагодження.
При транспортуванні та монтажі електроустаткування може бути пошкоджене. Під час експлуатації можливе його пошкодження внаслідок природного зношування, а також конструктивних дефектів.
До налагодження електроустаткування пред'являють регламентовані вимоги, дотримання яких проводять такі випробування:
типовівідповідно до чинних ГОСТів;
приймальнівідповідно до ПУЕ, а в окремих випадках із вказівками Міненерго;
профілактичніта інші відповідно до Правил технічної експлуатації електричних станцій та мереж (ПТЕ), обсягу та норм випробувань електрообладнання та інструкцій на окремі елементи електрообладнання.
Типовівипробування проводять на заводах-виробниках за програмами та з обсягами, вказаними у стандартах та технічних умовах, але частково їх можна проводити на місці монтажу електроустановок. При типових випробуваннях перевіряють відповідність електрообладнання вимогам, які пред'являються до нього стандартами.
Прийомоздатковівипробування проводять у новозбудованих та реконструйованих установках до 500 кВ. При випробуваннях виявляють відповідність змонтованого обладнання проекту, знімають необхідні характеристики та виконують певний обсяг вимірів. Після розгляду результатів випробувань дають висновок щодо придатності обладнання до експлуатації.
Профілактичнівипробування проводять у процесі експлуатації обладнання, що дозволяє розширити можливості виявлення дефектів з метою своєчасного ремонту чи заміни обладнання.

Види випробувань

Приймально-здавальні випробуванняпроводять під час введення в експлуатацію устаткування після монтажу чи ремонту дома установки. Для електроустановок вони полягають у налагодженні електроустаткування. Промислове виробництво відрізняється різноманітністю електроустановок, в яких використовують сучасні автоматизовані електроприводи зі станціями управління, трансформаторні підстанції, повітряні та кабельні лінії електропередачі та ін. та визначають основні критерії придатності електроустаткування до експлуатації.

Ці критерії можна розділити на два види: абсолютні та відносні.

Абсолютнікритерії чітко визначають ознаки при перевірці та значення фізичних величин при вимірах або випробуваннях, за якими можна судити про придатність (або непридатність) електрообладнання, що перевіряється до експлуатації.

У нормах наведено також абсолютні критерії стану ізоляції, контактних з'єднань, допустимих температур струмопровідних частин та обмоток електричних машин та апаратів, тимчасових характеристик вимикачів та ін.

Відноснікритерії стану обладнання, що перевіряється, ґрунтуються на порівнянні даних вимірювань деяких електричних величин під час пусконалагоджувальних випробувань з даними вимірювань тих же величин, отриманих раніше, наприклад, при заводських випробуваннях або на підставі порівняння даних вимірювань, виконаних при пусконалагоджувальних роботах на однотипному обладнанні.

Такими критеріями часто доводиться користуватися під час аналізу характеристик електричних машин, трансформаторів, і навіть при вимірі опору ізоляції.

Остаточний висновок про можливість включення електроустановки в експлуатацію дається на підставі її комплексного випробування в роботі. Під час проведення цих випробувань вдається своєчасно виявити та відремонтувати ослаблені частини електроустаткування.

Профілактичні випробуваннявиконують у період експлуатації електрообладнання за графіком ПВР. Їх обсяг та періодичність встановлені місцевими інструкціями залежно від умов та режиму роботи електрообладнання. Регулярні профілактичні випробування запобігають появі раптових пошкоджень і тим самим запобігають можливим порушенням безперебійності електропостачання. Завдяки впровадженню профілактичних випробувань різко знижено аварійність електроустаткування. Профілактичні випробування дозволяють повніше оцінити стан електрообладнання та його основних елементів: механічної частини, магнітної системи, струмопровідних частин з їх контактними з'єднаннями та ізоляції.



Шлюбні випробування –це дефектація електроустаткування перед ремонтом.

Поопераційні випробування,або міжопераційний контроль (МОК), здійснюють у процесі ремонту електроустаткування.

Контрольні випробуваннявиконують після ремонту незалежно від його обсягу. Мета цих випробувань – встановити відповідність технічних даних електрообладнання та засобів автоматизації, що випускаються після ремонту, паспортних даних, технічних умов на ремонт, стандартів тощо.

Типові випробуванняпроводяться при зміні конструкції, матеріалів або технології виготовлення, якщо ці зміни можуть вплинути на характеристики машини і трансформатора, і, як правило, включають перевірку відповідних параметрів за програмою приймальних випробувань.

Ці випробування мають на меті встановити, чи відповідають фактичні дані, що характеризують конструкцію машини, тим даним, які закладені при проектуванні або отриманим в результаті дослідно-конструкторських досліджень.

Ціль випробувань електрообладнання- перевірка відповідності необхідним технічним характеристикам, встановлення відсутності дефектів, отримання вихідних даних наступних профілактичних випробувань, і навіть вивчення роботи устаткування. Розрізняють такі види випробувань:

1) типові;

2) контрольні;

3) приймальні;

4) експлуатаційні;

5) спеціальні.

Типові випробування нового обладнання, що відрізняється від існуючого конструкцією, матеріалами або технологічним процесом, прийнятим при його виготовленні, виконуються заводом-виробником з метою перевірки відповідності всім вимогам, що висуваються до обладнання даного типу стандартами або технічними умовами.

Контрольним випробуваннямпіддається кожен виріб (машина, апарат, прилад і т. д.) при випуску із заводу-виробника для перевірки відповідності виробу, що випускається, основним технічним вимогам. Контрольні випробування виконуються за скороченою (проти типовими випробуваннями) програмі.

Прийомоздавальним випробуваннямпіддається після закінчення монтажу устаткування, що все знову вводиться в експлуатацію, для оцінки придатності його до експлуатації.

Устаткування, що перебуває в експлуатації, у тому числі вийшло з ремонту, піддається експлуатаційним випробуванням, метою яких є перевірка справності. Експлуатаційними є випробування" при капітальних та поточних ремонтах та профілактичні випробування, не пов'язані з виведенням обладнання в ремонт.

Спеціальні випробуванняпроводяться для дослідних та інших цілей за спеціальними програмами.

Програми (а також норми та методи) типових та контрольних випробуваньвстановлені ДСТУ на відповідне обладнання. Обсяг та норми приймальних випробувань визначені «Правилами влаштування електроустановок». Експлуатаційні випробування проводяться відповідно до «Норм випробувань електрообладнання» та «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів». У процесі приймальних та експлуатаційних випробувань необхідно додатково враховувати вимоги заводських та відомчих інструкцій.

Певна частина випробувальних робіт є загальною під час налагодження різних елементів електроустановок. До таких робіт відносяться перевірка схем електричних з'єднань, перевірка та випробування ізоляції та ін.

Перевірка схем електричних з'єднань

Перевірка схем електричних з'єднань передбачає:

1) ознайомлення з проектними схемами комутації як важливими (повними), і монтажними, і навіть кабельним журналом;

2) перевірку відповідності встановленого обладнання та апаратури проекту;

3) огляд та перевірку відповідності змонтованих проводів та кабелів (марки, матеріалу, перерізу та ін.) проекту та чинних правил;

4) перевірку наявності та правильності маркування на оконцевателях проводів та жил кабелів, клемниках, висновках апаратів;

5) перевірку якості монтажу (надійності контактних з'єднань, укладання проводів на панелях, прокладання кабелів тощо);

6) перевірку правильності монтажу ланцюгів (продзвонювання);

7) перевірку схем електричних кіл під напругою.

Ланцюги первинної та вторинної комутацій перевіряють у повному обсязі при приймальних випробуваннях після закінчення монтажу електроустановки. При профілактичних випробуваннях обсяг перевірки комутації значно скорочується. Виявлені в процесі перевірки помилки монтажу або інші відступи від проекту усувають наладчики або монтажники (залежно від обсягу та характеру роботи). Принципові зміни та відступи від проекту допустимі лише після погодження їх із проектною організацією. Усі зміни мають бути показані на кресленнях.